원점 복귀-Troubleshooting Guide
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 280회 작성일 24-12-27 17:15본문
원점복귀중 자주 발생하는 이슈에 대해 설명하겠습니다.
1. 잘못된 센서 배선 혹은 센서 설정
: 리미트 센서 사용시 Positive 와 Negative의 위치를 반대로 할경우 리미트 도달시 알람 발생 또는
모터가 기구에 충돌하는 이슈가 발생할 수 있습니다.
또한 센서 종류마다 A접점 타입의 센서, B접점 타입의 센서가 다르므로 확인 후 드라이버에서 설정하여 진행해야 합니다.
2. 잘못된 원점 복귀 방법 선택
: 리미트 센서만 설치하고 오리진 센서 감지 방식의 원점 복귀 방식을 선택할 경우
모터는 리미트 센서를 한번 감지한 후 오리진 센서 감지를 위해 반대로 계속 주행하다가
결국 반대쪽 리미트 센서에 도달하여 원점 복귀가 완료되지 않습니다.
따라서 사용할 원점 복귀를 정확히 선택하여 진행해야 합니다.
3. 적당한 가감속 설정
만약 센서 감지후 정지하는 정도가 너무 느릴 경우 센서 감지 후 정지하기 까지의 시간이 오래 소요되어
기구 끝단에 모터가 도달하고 더 가려고 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
따라서 기구와 사용 시퀀스에 맞는 적당한 가감속으로 설정하여 사용해야 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.